企业文化

管线所精心解决用水难题

来源: 时间:2015-11-19 【字号:

1012,大庆新村二村居民来电反映,小区内自来水压力忽然变小了。接报后,管线所立即安排抢修人员赶到现场,帮助用户查找原因。经过对小区水压测试,小区内水压明显低于正常压力,也没有发现爆管流水的现象,初步判断很有可能是管道存在暗漏,导致整个小区三楼以上水压偏低。检漏人员又对整个小区的阀门和水表巡检了一遍,没有发现一点蛛丝马迹,又把小区内的下水井盖撬开,依然没有发现水流。

在正常情况下,造成全小区降压,这个漏洞一定不会小,漏水声音和漏水量都会很大。维修人员几乎把小区翻了个底朝天,也没发现问题。大家又把管线图分析了一遍,改变工作思路,把小区的干管和支管上的主要阀门分段关闭,以缩小问题区域的范围,这招果然有效。当抢修人员关闭小区干管上的一只腰阀时,阀一侧的几栋楼水压恢复正常,另一侧小区水压没有变化,仍然很低。查找的范围缩小了,此时已经到了深夜,大伙虽然已经是疲惫不堪,但没有一个叫苦叫累。当在疑点范围内检查一只小区进水阀时,发现阀门不能完全开关,只有更换阀门,才能进行下一步工作。次日一大早,管线所就安排人员破路、开挖、换阀。阀门更换后,水压仍然没有好转,而且似乎更低了,阀门的因素被排除,但漏洞仍没被发现,用仪器很难检测出来。检漏人员就用最原始的听音棒,沿着管道的走向,在地面捕捉漏水迹象。随着时间一分一秒地流逝,功夫不负有心人,经过几个小时的努力,终于在一处管道上方的路面上听到了漏水声音,经钻孔复测,确定是漏点无疑。

漏洞挖出后,发现漏管被砌筑在管槽中,水从一个报废的下水管流出了小区。管线所立即修复了管道,恢复了供水。

作者:
摄影: